各投標人:
“廣西北部灣銀行南寧分行金投中心業務用房智能化工程【招標編號:GS(ZB1)2022084G】”投標答疑如下:
1.招標文件的提交要求“由于疫情防控期間,按照“不見面、少接觸”的原則”,本項目投標文件可采用郵寄方式進行遞交”,根據該原則,請問保函原件(單獨封裝)可否隨同投標文件一起郵寄方式進行遞交?
答復:可以一起隨同文件一起郵寄遞交。
2.招標文件,評標辦法前附表其中“項目負責人要求具備高級職稱,業績要求為500萬元以上”,住建部對建造師執業無職稱要求,根據本項目的實際情況,建議將“項目負責人要求具備高級職稱”改為取消職稱要求或“具備中級職稱”即可。
答復:該條款所要求項目負責人具備高級職稱,不是作為資格要求,而是作為評審得分項,因此該項內容不作調整。
3.招標文件要求:“本項目設備免費保修期及質保期要求5年,剩余的工程款4%,按維保服務的履約情況5年平均等額支付”。根據建質〔2017〕138號《建設工程質量保證金管理辦法》第七條規定:發包人應按照合同約定方式預留保證金,保證金總預留比例不得高于工程價款結算總額的3%;第二條規定:建設工程質量保證金缺陷責任期一般為1年,最長不超過2年。建議遵從前述法規,本項目質保期改為2年,質保金比例為工程價款結算總額的3%。
答復:招標人根據本項目的實際需求,要求設備免費保修期及質保期為5年。招標文件原條款修改為“本項目設備免費保修期及質保期要求5年,剩余的工程款3%,按維保服務的履約情況2年平均等額支付”。招標文件中涉及以上內容的相應條款均相應調整,其他內容不變,投標人自行考慮投標響應及報價。
4.招標文件“第九章 投標文件格式”中“技術標部分”要求提供“產品性能響應與技術響應表”,經核實兩者要求的內容重復,另外“評標辦法前附表”也只有“產品性能響應”的要求。請問,是否只提供“產品性能響應”即可?
答復:按招標文件要求執行,兩者都要提供。
5.無線對講系統,系統圖(圖號:RD-XT-006)中分路器設備只需1臺;而招標清單中分路器數量35臺,數量差距較大,請核實并修正清單。
答復:以清單為準,按實結算。
6.視頻監控系統,系統圖(圖號:RD-XT-007)中10F電子檔案室,寫“監控級硬盤”;而視頻監控清單中為:“企業級硬盤”。兩者不一致,請問以哪個為準?
答復:以清單為準,采用企業級硬盤。
7.機房工程,模塊化UPS電源,招標清單要求“UPS最大可擴容到80KVA。高頻模塊化在線式,最大可配4個20KVA功率模塊,本次配置3個20KVA的功率模塊滿足60KVA。UPS采用插框式設計,可作為UPS單獨使用,也可以放置標準19英寸機柜中使用,方便靈活”,有的廠家沒有20KVA的功率模塊,有30KVA的功率模塊或其他大小的功率模塊,請明確可否采用?
答復:可采用20KVA以上或以下功率模塊,但單模塊最低功率不能小于15KVA,且本次所配置的模塊總功率不能低于60KVA。
8.信息發布系統,55寸一體化信息發布屏,招標清單數量有14臺,而招標平面圖和系統圖都沒有該設備,只有“信息發布點位”,請問此設備是否在本次招標范圍內?如在,請補充系統圖和平面圖。
答復:信息發布點位包含信息點和一體化信息發布屏,招標圖紙已含信息發布系統,詳見招標圖紙RD-XT-006。
9.智能照明系統,系統圖(圖號:RD-XT-008),有“6路16A開關”3臺和“8路16A開關”5臺,而在招標清單中只有“6路16A開關”8臺,并沒有“8路16A開關”,請核實并修正圖紙或清單。
答復:以圖紙為準。
10.會議系統,系統圖(圖號:RD-XT-011),有“會議系統主機”1臺,而在招標清單中無此設備,請問該設備是否在本次招標范圍內?如在,請補充清單及其參數。(相同問題是否可以依據此項回答)
答復:招標清單中有會議主機,請仔細閱讀招標文件。
11.會議系統,”招標清單無線話筒數量為12臺,根據會議系統圖(圖號:RD-XT-011),此12臺無線話筒應分屬為3臺“一拖二無線無話”和6臺“無線會議話筒”,請核實并重新分配兩款設備數量。
答復:招標清單中無線話筒及會議話筒均是分別列出,請仔細閱讀招標文件。
12.會議系統,系統圖(圖號:RD-XT-011),只有“音頻處理器”1臺,而招標清單中數量為2臺,按照系統邏輯,1臺音頻處理器就可以,請核實并修正清單數量。
答復:以招標清單為準。
13.經核實招標圖紙與招標清單,發現圖紙與清單存在一些差異,以上也列舉了部分差異問,諸如此類圖紙與清單不一致的問題,請問是否以清單為準進行報價?
答復:除以上回復外,其余以清單為準,如清單有缺少或不符,由投標單位在價格組成中綜合考慮。
14、機房工程,冷通道微模塊招標品牌“科士達 精致 艾特網能”,UPS系統招標品牌 “科士達、冠軍、艾默生”,精密空調“科士達、精致、艾特網能”。其中UPS系統蓄電池要求“原廠生產及帶生產廠家排污許可證”,功率模塊要求20KVA,冷通道微模塊、精密空調、UPS及蓄電池同一品牌。詢價過程中發現以下問題: 1)UPS系統蓄電池要求“原廠生產及帶生產廠家排污許可證”,其中艾默生的電池是OEM,不滿足要求。UPS功率模塊,招標要求功率模塊20KVA,艾默生、冠軍都不滿足要求,此推薦品牌唯一指向科士達。 2)招標要求冷通道微模塊、精密空調、UPS及蓄電池同一品牌,4個設備都有推薦品牌的只有科士達,此要求唯一指向科士達。 綜上所述,科士達屬于唯一指向品牌,排斥其它品牌產品,不能發揮各品牌之間的充分競爭,對業主不利。建議:剔除該品牌和修改其帶“★”資料及參數,增加其它滿足要求的品牌。
答復:1)可采用20KVA以上或以下功率模塊,但單模塊最低功率不能小于15KVA,且本次所配置的模塊總功率不能低于60KVA。2)按招標要求執行。
15、無線對講系統圖中有無線對講點位,招標清單中也有相應的無線對講設備;而平面圖中并無天線等設備布置,請明確該系統是否在招標范圍內?
答復: 無線對講點位詳見建筑管理平面圖,請仔細閱讀招標文件。
16、入侵報警系統圖中入侵報警主機設置在13F物業監控中心;而智能化系統設計說明(一)中,寫:“報警主機設置在10F物管匯聚機房”。 兩者不一致,請問以哪個為準?
答復: 報警主機設置在10F物管匯聚機房。
17、機房工程設計圖紙包含裝修部分,但清單沒有,請明確機房裝修(防靜電地板、噴漆等)是否在招標范圍?如在,請補充清單。
答復:機房裝修工程不包含在智能化工程招標范圍內,而在廣西北部灣銀行南寧分行金投中心業務用房裝修工程項目范圍內招標。
18、UPS系統蓄電池要求“投標蓄電池需提供以下證書報告:蓄電池泰爾認證證書,環境保護排污許可證、以及同系列產品的外殼阻燃測試報告掃描件(所提供的證書要求與UPS主機為同一生產廠家(或者為其全資子公司))并加蓋原廠公章,以保證使用的產品正規合法;”,其中艾默生的電池是OEM生產,不滿足要求,冠軍和科士達品牌滿足要求。
回復:1、“投標蓄電池需提供以下證書報告”修改為“供貨時蓄電池需提供以下證書報告”;2、取消“(所提供的證書要求與UPS主機為同一生產廠家(或者為其全資子公司))”
19、UPS招標要求“投標UPS最大可擴容到80KVA。高頻模塊化在線式,最大可配4個20KVA功率模塊,本次配置3個20KVA的功率模塊滿足60KVA。UPS采用插框式設計,可作為UPS單獨使用,也可以放置標準19 英寸機柜中使用,方便靈活”,其中功率模塊20KVA,艾默生、冠軍都不滿足要求,此要求在推薦品牌中唯一“科士達”品牌滿足,具備排他性。
回復:采用20KVA以上或以下功率模塊亦可,模塊數量并不一定是3個,但單模塊最低功率不能小于15KVA,且所配置的模塊總功率不能低于60KVA。
20、招標要求冷通道微模塊、精密空調、UPS及蓄電池同一品牌,4個設備都有推薦品牌的只有科士達,此要求在推薦品牌中唯一“科士達”品牌滿足,具備排他性。
回復:本項目并非指定品牌,投標人可以自行選擇滿足招標要求的品牌。
21、建議:技術要求提供的“廠家提供證明資料”修改為“投標人”聲明提供,所有涉及本次投標文件內不要求提供設備廠商的證明資料。廠商資料統一改為中標后設備進場前由確定的施工單位提供。
回復:同意修改。廠商資料統一修改為中標后設備進場前由確定的施工單位提供。
招 標 人:廣西北部灣銀行股份有限公司
招標代理機構: 廣西建設工程機電設備招標中心有限公司
日期:2022年7月8日