          國家氣象信息中心氣候變化應對決策支撐系統工程國產高性能計算機系統(巨型計算機)采購(重...

          2017-04-21 來源:中國政府采購網中央標訊
          公告概要:
          公告信息:
          采購項目名稱 氣候變化應對決策支撐系統工程國產高性能計算機系統(巨型計算機)采購(重新招標)
          品目

          貨物/通用設備/計算機設備及軟件/計算機設備/巨/大/中型計算機/巨型計算機

          采購單位 國家氣象信息中心
          行政區域 北京市 公告時間 2017年04月20日 15:57
          獲取招標文件時間 2017年04月20日 16:00  至  2017年04月27日 17:00
          招標文件售價 ¥0
          獲取招標文件的地點 北京市海淀區中關村南大街46號中國氣象局南區19號樓中國氣象局資產管理事務中心(政府采購中心517室)
          開標時間 2017年05月12日 09:00
          開標地點 北京市海淀區中關村南大街46號中國氣象局院內氣象科技大樓一層第三會議室(北區3號樓)
          預算金額 ¥28460萬元(人民幣)
          聯系人及聯系方式:
          項目聯系人 張夏虹
          項目聯系電話 010-68400081
          采購單位 國家氣象信息中心
          采購單位地址 北京市海淀區中關村南大街46號 國家氣象信息中心
          采購單位聯系方式 陳欣 010-68409810
          代理機構名稱 中國氣象局政府采購中心
          代理機構地址 北京市海淀區中關村南大街46號中國氣象局南區19號樓中國氣象局資產管理事務中心(政府采購中心517室)
          代理機構聯系方式 張夏虹 010-68400081

            中國氣象局政府采購中心受國家氣象信息中心 委托,根據《中華人民共和國政府采購法》等有關規定,現對氣候變化應對決策支撐系統工程國產高性能計算機系統(巨型計算機)采購(重新招標)進行公開招標,歡迎合格的供應商前來投標。

           

          項目名稱:氣候變化應對決策支撐系統工程國產高性能計算機系統(巨型計算機)采購(重新招標)

          項目編號:ZQC-T17012

          項目聯系方式:

          項目聯系人:張夏虹

          項目聯系電話:010-68400081

           

           

          采購單位聯系方式:

          采購單位:國家氣象信息中心

           

          地址:北京市海淀區中關村南大街46號 國家氣象信息中心

          聯系方式:陳欣 010-68409810

           

           

          代理機構聯系方式:

          代理機構:中國氣象局政府采購中心

          代理機構聯系人:張夏虹 010-68400081

          代理機構地址: 北京市海淀區中關村南大街46號中國氣象局南區19號樓中國氣象局資產管理事務中心(政府采購中心517室)

           

           

           

          一、采購項目的名稱、數量、簡要規格描述或項目基本概況介紹:

           

           

                本次招標內容為一套完整的高性能計算機系統及配套機房基礎設施。包括計算節點、前后處理節點、登錄節點、存儲管理節點、管理節點、本地存儲、高速互聯網絡交換機及配件、光纖交換機、以太網交換機、機柜等相關設備;集群管理系統(包含集群硬件監控系統、并行環境、編譯環境)、并行文件系統、作業管理、操作系統等軟件,機房基礎設施以及滿足招標方業務需求其他設備及服務等。具體組成見下表:

          序號

          貨物名稱

          關鍵技術指標

          單位

          數量

          1計算系統

          1.1

          計算節點

          2顆相當或優于Intel Skylake處理器,每CPU核心數16核,主頻≥2.6GHz;內存≥192GB(其中15%計算節點內存≥384GB)

          臺

          ≥3008

          1.2

          前后處理節點

          2顆相當或優于Intel Skylake處理器,每CPU核心數16核,主頻≥2.6GHz;內存≥384GB

          臺

          ≥48

          1.3

          登錄節點

          2顆相當或優于Intel Skylake處理器,每CPU核心數16核,主頻≥2.6GHz;內存≥384GB

          臺

          ≥20

          1.4

          存儲管理節點

          根據系統規模和存儲性能合理配置

          臺

          根據系統規模合理配置

          1.5

          管理節點

          根據存儲規模合理配置

          臺

          根據存儲規模合理配置

          1.6

          眾核計算節點

          每節點配置1顆眾核處理器,≥65核,主頻≥1.4GHz,DDR主頻≥2133MHz

          臺

          ≥24

          1.7

          GPU計算節點

          2顆相當或優于Intel Skylake處理器,每CPU核心數16核,主頻≥2.6GHz;內存≥192GB;≥2塊相當或優于Nvida K80加速卡

          臺

          ≥24

          2 存儲系統

          2.1

          存儲系統

          存儲集群1和存儲集群2的可用容量分別不低于6300TB;試驗子系統的存儲可用容量不低于500TB

          ≥3

          2.2

          并行文件系統

          采用成熟商用軟件產品

          ≥3

          3網絡系統

          3.1

          高速計算網絡

          提供獨立的100Gb/s高速網絡(端口到端口延遲小于200ns),提供所需的交換機、管理服務器、線纜等設備。

          ≥3 

          3.2

          管理網絡

          提供獨立的管理網絡,用于系統管理,提供所需的網絡設備、線纜等設備,保證全系統所有節點千兆互連

          ≥3 

          3.3

          監控網絡

          提供獨立的硬件監控網絡,用于系統IPMI、KVM over IP等遠程監控,提供所需的交換機、線纜等設備,保證全系統所有節點千兆互連

          ≥3 

          4機柜、配電、KVM系統

          4.1

          機柜

           

          個

          具體數量根據客戶現場環境及中標設備安放需求提供 

          4.2

          PDU

           

          個

          4.3

          KVM

           

          個

          5 系統及應用軟件

          5.1

          操作系統

          所有節點均安裝最新穩定的企業級UNIX/Linux 64位操作系統

          根據節點數量配置

          5.2

          作業管理軟件

          商業正式版集群系統作業管理軟件

          ≥3

          5.3

          集群系統統一管理軟件

          商業版集群管理軟件,提供與系統硬件數量相匹配的許可證

          ≥3

          5.4

          集群系統監控軟件

          提供全系統及應用運行狀態的實時監控和性能異常報警,提供聲音、短信、微信等多種報警方式

          ≥3

          5.5

          HPC并行編譯環境軟件

          常用的Intel程序編譯環境,基于64位操作系統并兼容32位系統。提供:Intel Fortran、C、C++編譯器;GNU系列開發工具、含GNU Fortran、C、C++、Perl、Python等編譯系統;
          并行開發環境,Intel MPI、OpenMPI、Mvapich、MPICH2(支持InfiniBand和以太網)等。

          ≥3

          6 大數據節點

          6.1

          大數據節點Ⅰ

          機架式2路服務器,2顆Intel Xeon E5-2690 V4以上處理器,主頻≥2.6GHz,≥14核/顆,三級高速緩存≥40MB;內存≥256GB ECC DDR4 RDIMM(單條容量≥16GB);系統硬盤容量600GB SAS*2,數據硬盤容量1.2TB SAS*24,支持熱插拔,12Gb接口帶寬;SAS RAID卡,支持RAID0,1,5,10,50;千兆1GE*4,萬兆10GE*2,含SFP+模塊;1+1冗余電源。

          臺

          20

          6.2

          大數據節點Ⅱ

          機架式2路服務器,2顆Intel Xeon E5-2690 V4以上處理器,主頻≥2.6GHz,≥14核/顆,三級高速緩存≥40MB;內存≥512GB ECC DDR4 RDIMM(單條容量≥32GB);系統硬盤容量600GB SAS*2,數據硬盤容量600GB SAS*12,支持熱插拔,12Gb接口帶寬;SAS RAID卡,支持RAID0,1,5,10,50;千兆1GE*4,萬兆10GE*2,含SFP+模塊;1+1冗余電源。

          臺

          4

           

          編號

          設備

          類型

          設備名稱

          主要技術參數

          單位

          數量

          1

          供配電

          低壓配電柜(不同型號分項列)

          • 運行環境溫度-5℃~+40℃、濕度90%(不結露),額定電壓400V,額定頻率50Hz;
          • 采用抽出式柜體,進線柜和母聯柜寬度不超過800mm,輸出柜寬度不超過600mm,后接線方式;
          • 柜體顏色為RAL7035,防護等級不低于IP41;
          • 進出線采用三相五線制,電纜為上進上出方式;
          • 制造外殼及小室隔板采用不小于2mm厚的敷鋁鋅鋼板,門板和面板由帶樹脂保護層的靜電噴涂鋼板組成。
          • 低壓開關及主要元器件均采用優質產品,不接受經濟性產品;
          • 框架式斷路器控制單元采用原廠控制器,采用液晶顯示, 過載保護的電流調整步距<=0.025,具有可調整長延時保護、可調整短延時保護、可調整瞬時脫扣、電流測量、故障顯示和自檢等功能;
          • 塑殼式斷路器滿足系統電壓、電流、頻率以及分斷能力的性能水平要?,過載保護能力為(0.4~1)In,短路瞬時保護能力≥10In,電流及時間均現場可調;
          • 所有母線均應采用銅母線,保護母線的尺寸滿足運行要求,主母線和分支母線均需采用優質電解銅,相對導電率應不小于99%;
          • 智能儀表具備RS485和4路DI、2路DO接口;采用中文液晶顯示,接口可串在通訊總線上,通過接口具備上傳數據功能,監控信號包括全電量采集(U、I、P、Q、COSΦ、F、Wp、Wq)、電壓和電流不平衡度、2~31次諧波、諧波總畸變率THD、四象限電能、4費率分時電量累計、最大需量統計、電參量越限告警、告警關聯、電參量(除電能)最大值、最小值及發生時間的統計等。
          • 每路低壓配電柜至少應預留1個800A輸出開關、1個630A輸出開關、2個400A輸出開關和1個250A輸出開關。

          臺

           

          UPS系統

          (高性能計算機及其它IT設備用)

          • UPS單機容量為400kVA,3臺UPS單機組成一套并機UPS系統,每套并機UPS系統具有獨立的公共手動維修旁路,公共手動維修旁路應采用UPS原廠配置的旁路柜;
          • UPS主輸入采用三相三線制,旁路輸入采用三相四線制,額定電壓220/380VAC,額定頻率50Hz;
          • UPS輸入功率因數≥0.95;
          • UPS系統采用在線雙變換式,具有穩壓、穩頻功能,負載在任何時候都由逆變器提供100%能量;
          • 每臺UPS具備獨立的輸出并機開關,輸出并機開關與UPS能夠聯動,一旦輸出開關斷開,UPS能夠自動停機;
          • 工作環境溫度:0~40℃,相對濕度:5~95%,無凝露;
          • 常用元器件維護操作均可以通過前面板進行,無需從后邊進行設備安裝和維護操作;
          • 每套400kVA并機UPS系統中,3臺UPS單機的主進電源由雙路低壓配電系統的A路供電,靜態旁路和公共手動維修旁路由雙路低壓配電系統的B路供電;UPS的主進電源和靜態旁路具有獨立的輸入配電開關,公共手動維修旁路單獨設置配電輸入開關,在核算400kVA并機UPS系統的容量時,應同時考慮二次低壓配電開關的開關容量限制條件。。

           

          UPS系統

          (關鍵制冷設備用)

          • 由一套單獨的并機UPS系統為關鍵制冷設備供電,UPS單機容量400kVA;
          • 并機UPS系統應具有獨立的公共手動維修旁路,公共手動維修旁路應采用UPS原廠配置的旁路柜;
          • UPS主輸入采用三相三線制,旁路輸入采用三相四線制,額定電壓220/380VAC,額定頻率50Hz;
          • UPS輸入功率因數≥0.95;
          • UPS系統采用在線雙變換式,具有穩壓、穩頻功能,負載在任何時候都由逆變器提供100%能量;
          • 每臺UPS具備獨立的輸出并機開關,輸出并機開關與UPS能夠聯動,一旦輸出開關斷開,UPS能夠自動停機;
          • 工作環境溫度:0~40℃,相對濕度:5~95%,無凝露;
          • 常用元器件維護操作均可以通過前面板進行,無需從后邊進行設備安裝和維護操作;
          • 每套400kVA并機UPS系統中,3臺UPS單機的主進電源由雙路低壓配電系統的A路供電,靜態旁路和公共手動維修旁路由雙路低壓配電系統的B路供電;UPS的主進電源和靜態旁路具有獨立的輸入配電開關,公共手動維修旁路單獨設置配電輸入開關,在核算400kVA并機UPS系統的容量時,應同時考慮二次低壓配電開關的開關容量限制條件。

           

          電池

          • 蓄電池為VRLA電池,端電壓為2V;
          • 設計使用壽命≥15年;
          • 單只電池開路壓差不大于40mV;
          • 正、負極柱采用內嵌式銅芯端子,應有明顯標志,蓄電池的連接件連接完畢后外觀不得有裸露的金屬
          • 蓄電池之間采用銅排連接,連接銅排必須為原廠產品并且滿足過電流的要求;
          • 蓄電池采用ABS塑料外殼,F(xiàn)V0級阻燃材料,蓄電池殼、蓋均符合GB/T 2408-1996中的第8.3.2 FH-1(水平級)的要求;
          • 在環境溫度-15℃~+45℃情況下蓄電池能夠正常使用;
          • 能承受50kPa的正壓或負壓而不破裂、不開膠,壓力釋放后殼體無殘余變形;
          • 蓄電池密封反應效率不應低于99%,滿足設計壽命的要求;
          • 電池容量(AH) /電池重量(kg)的比值需要小于16.8;
          • 蓄電池靜置28天后其容量保存率不低于97%;
          • 安全閥應具有自動開啟和自動關閉的功能,其開閉閥壓應在1~49kPa內。

           

          蓄電池開關柜/箱

          • 蓄電池開關采用直流開關。

          臺 

           

          蓄電池在線監測裝置

          • 監測內容至少包括電壓、內阻;
          • 監測精度應≥1%;
          • 蓄電池監測裝置提供開放、統一的數據接口。

           

          UPS輸出配電柜(分項列)

          • UPS輸出并機開關應能夠給UPS提供接口信號,確保當UPS輸出并機開關斷開時,對應的UPS單機能夠實現自動脫離系統;
          • 運行環境要求為-10℃至45℃;
          • 額定絕緣電壓不低于800VAC,額定工作電壓不低于690VAC;額定沖擊耐受電壓不低于8KVAC,過電壓等級不低于III;
          • 安全防護等級不低于IP4X;
          • 柜體顏色為RAL7035;
          • 柜體結構均為抽屜式;
          • 柜內連接線采用多股銅芯絕緣電線,電壓等級為1000V,符合IEC及BS6231標準,所有導線采用連接片端接;
          • 所有配電柜開關均配多功能智能監控儀表,監控儀表能實時監測所有模擬電參量(電流、電壓、有功功率、無功功率、頻率等)、狀態參量(開關分合狀態、故障狀態、報警信號、手自動狀態等),并通過智能儀表的通訊接口(能提供RS485、RS232或以太網接口)向動力環境監控系統傳輸相應信號
          • 繼電器應符合IEC65,IEC435標準,全部采用插拔式。
          • 電流互感器應符合IEC185標準,輸出不小于15VA,保護用電流互感器采用0.5級,電流互感器二次側一端接地
          • 按鈕和指示燈顏色的選擇應符合GB2682。起動按鈕采用綠色、停止按鈕采用紅色,所有按鈕、指示燈配中文英文標牌。
          • 提供有機玻璃刻字標牌,固定在小室前后,標牌上標示設備標號、名稱及回路號、目的地。所有元氣件均應有功能標識及出線開關回路名稱標識框;
          • 每套UPS輸出配電柜至少應預留2個400A輸出開關和2個250A輸出開關。

          臺

           

          UPS列頭柜(高性能計算機用)

          • 均采用精密配電柜;
          • 列頭柜的尺寸和顏色均與高性能計算機機柜相同;
          • 單臺列頭柜為單回路系統;
          • 由兩臺不同的列頭柜為高性能計算機提供雙路電源,兩臺列頭柜輸入電源來自不同的并機UPS系統。
          • 每臺列頭柜均配置智能電力儀表,具有輸入電壓、輸入電流、輸入功率、輸入功率因數、輸入諧波等參數以及每一路輸出開關狀態、電流的實時監測功能;
          • 輸出采用端子排接線方式,端子排按照“相線-零線-地線”排列方式;
          • 配電柜前側為開關,后側為端子排,電線/電纜均采用“下進下出”方式;
          • 除滿足設備需求之外,每臺UPS列頭柜均應預留一定數量的備份開關。

          臺

           

          UPS列頭柜(其它IT設備用)

          • 均采用精密配電柜;
          • 列頭柜顏色均為計算機黑;
          • 單臺列頭柜為單回路系統,具體容量及開關配置見附圖8。
          • 由兩臺不同的列頭柜為高性能計算機提供雙路電源,兩臺列頭柜輸入電源來自配套并機UPS系統。
          • 列頭柜尺寸為600╳1200╳2100mm(寬╳深╳高);
          • 每臺列頭柜均配置智能電力儀表,具有輸入電壓、輸入電流、輸入功率、輸入功率因數、輸入諧波等參數以及每一路輸出開關狀態、電流的實時監測功能;
          • 輸出采用端子排接線方式,端子排按照“相線-零線-地線”排列方式;
          • 配電柜前側為開關,后側為端子排,電線/電纜均采用“下進下出”方式;
          • 投標人負責同時提供UPS列頭柜至其它IT設備機柜的連接電纜及配套工業連接器,電纜均敷設于機房內已有強電線槽內。

          臺

           

          PDU

          • 高性能計算機機柜內通過電源分配單元(PDU)向每一臺設備供電;
          • 每個機柜內PDU分為A、B兩路,A路PDU及其輸入、輸出線采用黑色,B路PDU及其輸入、輸出線采用白色。

          個

           

          動力配電柜(分項列)

          • 顏色、柜體外殼面板材質應與高性能計算機設備機柜相同,應在滿足充足操作空間的基礎上,機柜尺寸盡量小;
          • 結構化設計,前后門板可開啟,側板帶快速拆卸扣板,滿足快速拆卸要求,允許拆卸側板,實現正面維護;
          • 保護等級≥IP20,設置內外兩層面板,外門板采用網孔門設計,對于有發熱設備的動力配電柜,需要設置散熱裝置,以滿足散熱需求;對于無發熱設備的動力配電柜,無需額外的通風裝置;
          • 采用“下進線、下出線”方式,通過機柜底部專用的電纜進出孔實現電纜進出,電纜進出孔應具有良好的空調冷風遮擋裝置;
          • 機柜內部骨架采用不小于厚度2.5mm的敷鋁鋅鋼板,所有元件安裝板均采用覆鋁鋅板;
          • 柜內設置走線通道(絕緣線槽),一次電纜通道和控制電纜通道分開,方便線纜上下進出,預留可拆卸移動擋板;
          • 每臺動力配電柜均配置智能電力儀表,具有輸入電壓、輸入電流、輸入功率、輸入功率因數、輸入諧波等參數以及每一路輸出開關狀態、電流的實時監測功能。
          • 每臺動力配電柜均應預留一定數量的備份開關。

          臺

           

          電纜(分項列)

          • 全部均為交聯聚氯乙烯電纜;
          • 耐壓等級≥0.6kV;
          • 銅線采用高純度無氧銅;
          • 生產標準遵照國標GB/T12706.1-2008。

           

          ······

           

           

           

          2

          制冷

          冷水機組

          • 離心式冷水機組,冷凍水供水溫度為10~12℃,供回水溫差為5~6℃
          • 額定制冷量700Ton(約2500kw),額定工況冷凍水進出水溫度12/7℃,冷卻水進出水溫度32/37℃下數值
          • 若投標人所投高性能計算機設備采用芯片冷卻方式,且建設一套獨立的高溫冷水系統(供水溫度35℃以上),冷水機組冷量配置選型也可相應降低,但單臺額定制冷量應不低于2000kw,且必須維持冷水機組數量和架構不變
          • 冷水機組額定COP不低于5.6(達到節能評價能效等級2級)
          • 最低運行負載不高于10%,且在最低運行負載工況長期運行時設備不會發生喘振
          • 冷水機組基座需安裝彈簧減震器,同時需配置相應的降噪減震功能模塊,降低冷水機組運行噪音

          臺

          3 

          冷機群控系統

          • 冷凍水制冷系統應配套建設一套獨立的冷機群控系統
          • 冷機群控軟件系統需兼容本次設計冷凍水制冷系統中的全部設備、閥門和傳感器,并提供有效的監視、控制和管理功能
          • 監控范圍包括冷水機組、冷卻水循環(冷卻塔、冷卻水泵、板式換熱器、冷卻水補水系統等)、冷凍水循環(冷凍水泵、蓄冷罐、定壓補水裝置、末端制冷設備等)
          • 能實現自然冷卻模式的自動啟停,以及冷水機組、水泵、冷卻塔、電動閥門的電氣連鎖啟停
          • 最優化起停,PID控制,時間通道,設備臺數控制,動態圓形顯示,各控制點狀態顯示,報警及打印,能耗統計,聯絡及通訊功能
          • 冷水機組、冷卻塔、水泵的故障互投功能;系統中冷水機組、冷卻塔、水泵,遇到故障停機,發出報警信號同時開啟備用機組的功能
          • 遠程控制功能;可以遠程控制(開啟及關閉)冷水機組、冷卻塔、水泵及電動閥門
          • 自動根據負載需求,按需開啟冷水機組,調節冷機運行負載率,自動維持穩定的水系統壓力,自動選擇并投入設備,保證冷水機組的最大能效比和冷凍水制冷系統的最小運行負荷
          • 監控冷凍水泵的變頻運行,壓差旁通閥的調節,冷凍水系統的供回水溫度、壓力和流量,保證供水壓力的狀態下最小負荷運行
          • 監控冷卻水泵的變頻運行,冷卻水系統的供回水溫度、壓力和流量,保證供水流量的狀態下最小負荷運行
          • 監控冷卻塔供回水閥門和冷卻風機的啟停,根據冷卻水供回水溫度確定開啟的冷卻塔臺數和冷卻風機的運行臺數,保證冷卻塔最大效率的運行
          • 若投標人所投高性能計算機設備采用芯片冷卻方式,且建設一套獨立的高溫冷水系統(供水溫度35℃以上),則需再配套建設一套獨立的高溫水冷源群控系統,監控對象為高溫冷水系統主要設備的運行情況和負載率,并能實現主要設備和電動閥門的電氣連鎖啟停,以及主備自動切換

           

          蓄冷罐

          • 蓄冷罐必須為承壓設備,承壓不小于1.6MPa
          • 蓄冷罐有效總容積不低于240m3,所提供的后備供水時間均不應低于30分鐘,且應不小于高性能計算機系統的正常停機時間
          • 蓄冷罐內分層安裝溫度測點,單個蓄冷罐測點數不小于3個,溫度測點集成在新大樓機房動力環境監控系統中
          • 蓄冷罐進出水閥門應為電動閥門,可通過冷機群控系統實現遠程啟停

          個

           

          冷凍水/冷卻水循環泵

          • 水泵采用緩啟動(變頻啟動或軟啟動),冷凍水泵全部由UPS供電,當冷源系統失電時,采用水泵+蓄冷罐供冷方式,保障冷機重啟期間,機房內的IT設備仍然可以正常運行
          • 水泵采用變頻泵,要求高防護等級,防護等級不低于IP55
          • 在標準工況和設計工況下,水泵的運行效率不低于75%,水泵流量和揚程參數與冷凍水制冷系統設計相匹配,可通過冷機群控系統實現遠程啟停

          個

           

          冷卻塔

          • 冷卻塔采用超低噪音冷卻塔,噪音指標不高于65dB
          • 冷卻塔流量與冷卻水泵流量相匹配,并具備流量監測功能,可通過冷機群控系統實現遠程啟停
          • 工作環境溫度-18~45℃。設備和管道尺寸滿足樓頂安裝空間需求和管道間空間需求
          • 冷卻塔和其他室外機組均安裝于鋼架上(以樓頂突出柱體為基礎敷設鋼架),并配套安裝減震墊和其他減震設施

          臺

           

          冷卻塔隔聲屏障

          • 冷卻塔周邊安裝消聲隔音屏障,降低冷卻塔噪音對大樓北側居民住宅和周邊辦公場所的影響
          • 使居民住宅處和辦公場所的噪音值滿足相應的國家標準要求

           

          板式換熱器

          • 板式換熱器安裝于地下一層冷凍機房內,與冷水機組相對應冗余配置
          • 板式換熱器換熱效率不低于75%,總換熱量滿足系統設計需求,不低于5000kW
          • 板式換熱器運行情況監視集成在冷機群控系統中

          個

           

          冷卻塔蓄水池和冷卻水補水裝置

          • 冷卻塔蓄水池安裝于地下一層冷凍機房內,蓄水池設計滿足相應的國家標準,用于停水期間冷卻塔補水需求
          • 冷卻塔蓄水池具備水位監測功能,冷卻水補水系統具備運行情況實時監測功能,集成在冷機群控系統中

           

          全自動軟水設備

          • 全自動軟水設備安裝于地下一層冷凍機房內,由軟水箱和全自動軟水設備組成,用于機房精密空調和行間空調的加濕需求
          • 處理流量不低于5m3/h,出水總硬度不大于0.03mmol/L
          • 全自動軟水設備運行監控集成在大樓動力環境監控系統中

           

          機房精密空調(其他IT設備用)

          • 單臺顯冷量不低于120kw,顯熱比不低于0.8,運行噪音指標不高于70dB
          • 具有加濕功能,送風量不小于30000m3/h,送風余壓≥200Pa,加濕量不小于9kg/h,過濾器過濾等級為G4
          • 空調工況:干球溫度23±1℃,相對濕度50%±5%
          • 機房精密空調室內機風機選用EC風機,下送風機組采用“下沉式”設計
          • 對機房精密空調區域冷通道進行封閉,提高送風效率,降低送風溫度。該區域熱通道不做封閉要求
          • 機房精密空調具有智能通訊接口,并提供開放的通訊協議,集成在大樓動力環境監控系統當中
          • 冷源統一由本項目建設的冷凍水制冷系統提供

          臺

          6 

          機房精密空調(UPS設備用)

          • 空調的單臺顯冷量和配置數量依據具體的UPS系統的具體需求確定
          • 每個供電機房內的冷凍水型機房精密空調采用“N+X”冗余配置(X≥1),且總顯冷量冗余量不低于設計總顯冷量的30%
          • 總設計顯冷量滿足設備需求
          • 氣流組織形式均為“上送風、下回風”,風機采用EC風機,具備加濕功能
          • 冷源統一由本項目建設的冷凍水制冷系統提供

          臺

           

          機房精密空調(高性能計算機用)

          • 對高性能計算機機房環境進行制冷,并維持機房環境的溫濕度(干球溫度23±1℃,相對濕度50%±5%)
          • 精密空調采用“N+X”(X≥1)冗余架構
          • 冷源統一由本項目建設的冷凍水制冷系統提供

          臺

           

          冷/熱通道封閉(分項列)

          • 機房精密空調(其他IT設備用),對全部冷通道進行封閉,該區域熱通道不做封閉要求
          • 行間空調(其他IT設備用),對全部熱通道進行封閉,該區域冷通道僅對靠近機房精密空調區域的邊界冷通道進行封閉(避免冷熱通道相互影響),該區域其余冷通道不做封閉要求
          • 高性能計算機用末端制冷設備氣流組織設計若存在冷熱通道,根據設計需要,盡量維持機房內冷熱通道封閉形式的統一,封閉形式需綜合考慮機房環境舒適度、送風溫度和制冷效率等因素。若機房內存在冷熱通道封閉形式不統一,則需在各封閉區域邊界處采取額外的氣流封閉措施,避免冷熱氣流相互影響
          • 冷/熱通道應具備消防聯動功能,并兼容集成于大樓機房消防系統中,由機房消防系統統一監控管理

           

          行間空調(其他IT設備用)

          • 行間空調的單臺顯冷量≥22kW(額定工況回風30℃,相對濕度50%,進出水溫度12℃/18℃下數值),室內機風機選用EC風機,采用“前送風、后回風”方式
          • 行間空調尺寸(寬×深):300mm×1200mm
          • 行間空調與CDU之間采用金屬編制軟管或硬管連接,對行間空調區域熱通道進行封閉,提高制冷效率。該區域冷通道僅對靠近機房精密空調區域的邊界冷通道進行封閉(避免冷熱通道相互影響),該區域其余冷通道不做封閉要求
          • CDU與行間空調連接方式為行于行之間交叉連接,互為備份,單臺CDU故障時,備份CDU和剩余行間空調能保障IT設備正常運行
          • 本次建設的行間空調(其他IT設備用)的運行監控集成在大樓動力環境監控系統當中

          臺

           24

          CDU(其他IT設備用)

          • CDU安裝于冷凍水分配間內
          • CDU采用“N+X”(X≥1)冗余架構,且總冷量/流量冗余量不低于設計總冷量/流量的30%
          • CDU應具備總管流量、總管壓力、各分管流量、各分管壓力、電磁閥等元器件的監測和信號實時采集功能
          • 具有智能通訊接口,采用TCP/IP通訊協議進行數據傳輸
          • 投標人提供相關通訊協議,確保相關設備能夠接入到中國氣象局國家氣象信息中心現有動力環境監控系統中

          臺

           

          水系統冷卻介質

          • 冷卻水循環、冷凍水循環、機房內二次循環的冷卻介質由投標方進行設計并提供具體參數指標

          項

           

          水系統管路和保溫(分項列)

          • 冷凍水循環管路自冷源至末端均采用環形管路,無任何單點故障點
          • 冷凍水主管路采用無縫鋼管
          • 分支管路采用不銹鋼管或銅管
          • 并通過專用軟管與末端制冷設備連接
          • 所有冷凍水制冷系統管路均做保溫
          • 采用閉孔泡沫橡塑保溫材料
          • 管道與支架之間采用與保溫層厚度相同的隔熱墊塊進行隔熱處理,保溫設計應符合相關的國家標準
          • 水系統管道路由需根據場地現狀和設備需求,依照相關國標規范進行設計,投標人須提供詳細的水系統管道路由設計方案

           

          水系統閥門(分項列)

          • 冷凍水制冷系統管路閥門全部采用電動閥門,可通過冷機群控實現遠程自動控制
          • 材質為全不銹鋼
          • 所有管道、閥門、附件的公稱壓力應為1.6MPa

          個

           

          定壓補水裝置

          • 定壓補水裝置應具備水箱水位監控和水箱水位過低報警功能
          • 定壓補水裝置應能自動補充冷凍水循環中的冷卻介質
          • 定壓補水裝置運行監控集成在冷機群控系統中

           

          壓差旁通裝置

          • 壓差旁通裝置應采用電動旁通閥
          • 由投標人在所投方案中進行具體設計

           

          室外管路電伴熱和冷卻塔電伴熱

          • 室外管道和冷卻塔做電伴熱措施,防止管道凍裂,防止低溫工況下冷卻塔無法切換開啟

           

          高性能計算機用末端制冷設備:芯片液冷

          • 投標人根據高性能計算機的實際需求確定末端制冷設備形式
          • 并提供詳細的設計方案和技術指標
          • 總顯冷量冗余量不低于設計總顯冷量的30%
          • 要求制冷效率高、穩定性高、可維護性高和噪音低。具有智能通訊接口,并提供開放的通訊協議
          • 投標人提供具體的監控集成方式和設計方案

          臺

           

          高性能計算機用末端制冷設備:水冷背板

          • 投標人根據高性能計算機的實際需求確定末端制冷設備形式
          • 并提供詳細的設計方案和技術指標
          • 采用“N+X”(X≥1)冗余架構,且總顯冷量冗余量不低于設計總顯冷量的30%
          • 要求制冷效率高、穩定性高、可維護性高和噪音低。具有智能通訊接口,并提供開放的通訊協議
          • 投標人提供具體的監控集成方式和設計方案

          臺

           

          高性能計算機用末端制冷設備:列間空調

          • 投標人根據高性能計算機的實際需求確定末端制冷設備形式
          • 并提供詳細的設計方案和技術指標
          • 采用“N+X”(X≥1)冗余架構,且總顯冷量冗余量不低于設計總顯冷量的30%
          • 要求制冷效率高、穩定性高、可維護性高和噪音低。具有智能通訊接口,并提供開放的通訊協議
          • 投標人提供具體的監控集成方式和設計方案

          臺

           

          高性能計算機用末端制冷設備:CDU

          • 承擔高性能計算機用末端制冷設備(行間空調、水冷背板、芯片液冷等)的冷凍水分配功能
          • CDU安裝于冷凍水分配間內
          • CDU采用“N+X”(X≥1)冗余架構,且總冷量/流量冗余量不低于設計總冷量/流量的30%,并與設備機柜就近連接
          • 在設計設備布局時同時考慮CDU安裝位置
          • CDU應具備總管流量、總管壓力、各分管流量、各分管壓力、電磁閥等元器件的監測和信號實時采集功能
          • 具有智能通訊接口,采用TCP/IP通訊協議進行數據傳輸,投標人提供具體的監控集成方式和設計方案
          • 投標人應提供冷凍水分配表、冷凍水管敷設路由圖、冷凍水管管徑計算書、設備機柜冷凍水需求計算書

          臺

           

          ······

           

           

           

           

           

           

          二、投標人的資格要求:

          1、符合政府采購法第二十二條規定;2、招標文件是在中國氣象局政府采購中心申請領取并登記備案的;3、投標人必須是中華人民共和國境內注冊的投標系統的生產國產品牌原廠商,不接受集成商或代理商,提供相關證明(包括具有法律效力的高性能應用用戶單位證明); 4、本項目不接受聯合體投標。

           

          三、招標文件的發售時間及地點等:

          預算金額:28460.0 萬元(人民幣)

          時間:2017年04月20日 16:00 至 2017年04月27日 17:00(雙休日及法定節假日除外)

          地點:北京市海淀區中關村南大街46號中國氣象局南區19號樓中國氣象局資產管理事務中心(政府采購中心517室)

          招標文件售價:¥0.0 元,本公告包含的招標文件售價總和

          招標文件獲取方式:投標人的有關經辦人員于 2017 年 4 月 20 日至2017年4 月 27 日(節假日除外)的上午9:00至12:00和下午2:00至5:00,持介紹信、經辦人員身份證以及截止至投標日仍有效的投標人法人資格證明文件(如法人營業執照、事業單位法人證書等)、投標人資質證明文件的復印件(加蓋投標人公章),至中國氣象局政府采購中心辦理招標文件領取手續(①簽署應用測試保密協議書,簽署人必須具有投標法定代表人的書面授權書;②自帶優盤拷貝招標文件電子版;③領取含有測試程序及數據的移動硬盤)。

           

          四、投標截止時間:2017年05月12日 09:00

          五、開標時間:2017年05月12日 09:00

          六、開標地點:

          北京市海淀區中關村南大街46號中國氣象局院內氣象科技大樓一層第三會議室(北區3號樓)

           

          七、其它補充事宜

           

           

          八、采購項目需要落實的政府采購政策:

           

          本項目需落實的節能環保要求、促進中小微企業發展等相關政府采購政策,詳見招標文件。

           

           

           

           

           

          ?