根據國家采購與招投標法律法規的有關規定,武漢大學對遙感衛星地面站指揮控制樓綜合布線及視頻監控系統進行公開招標,歡迎具備相應資質和實力的供應商參加投標?,F(xiàn)將有關事項公告如下:
一、招標范圍:
(主要技術指標:見附件(標段一、標段二))
二、供應商資格要求
1、應是在中國工商行政部門注冊并取得營業執照的獨立法人,且注冊資金不少于400萬元;
2、投標人具備信息產業部頒發的計算機信息系統集成三級(含)以上資質和涉密系統集成乙級及以上資質。
三、獲取招標文件的時間、地點
1、獲取招標文件時間:2011年11月18日至2011年11月28日,上午9:00-12:00,下午2:30-5:00(北京時間,節假日除外);
2、獲取招標文件地點:武漢大學采購與招投標管理中心409室;
四、投標截止時間、開標時間及地點
1、遞交投標文件時間:2011年11月29日上午8:00至9:00 (北京時間)
2、投標截止及開標時間:2011年11月29日上午9:00 (北京時間)
3、投標、開標地點:武漢大學采購與招投標管理中心
五、采購人、聯系人、技術負責人等。
采購人名稱:武漢大學
采購聯系人:馬彥斌
聯系電話:(027)68754507
采購項目技術負責人:達漢橋
聯系電話:13607131406
武漢大學采購與招投標管理中心
2011-11-16
附件
標段一:武漢大學詩琳通地球空間信息科學國際研究中心
指揮控制樓涉密網絡綜合布線系統需求文件
資格要求
1、應是在中國工商行政部門注冊并取得營業執照的獨立法人,且注冊資金不少于400萬元;
2、投標人具備信息產業部頒發的計算機信息系統集成三級(含)以上資質和涉密系統集成乙級及以上資質;
3、所投主要貨物(接線架、線材、模塊)不是投標人生產的,應提供制造商出具的有效授權書原件;
4、投標人承擔過類似工程經驗。
綜合布線子系統(PDS)
1. 總體要求
1.1 武漢大學地面站指揮控制樓的綜合布線系統(PDS)是本大樓內信息通信的基礎平臺,應能兼容和支持所有數據系統、語音系統及監控圖像、多媒體系統等,不但必須滿足當前的業務處理需求,更需要考慮今后通訊及網絡發展需求。
1.2 數據主干應采用12芯多模萬兆光纖,語音主干應采用三類大對數銅纜。水平銅纜非涉密(外網)部分采用6類非屏蔽UTP敷設;涉密(內網)部分采用6類屏蔽FTP敷設;語音電話部分采用超五類非屏蔽UTP敷設。弱電機房到其他機房采用12芯多模萬兆光纖敷設。內網敷設符合國家涉密網絡保密要求。
1.3 電話電纜經防雷裝置后,端接在電信進線間的配線架上。所有數據主干12芯多模萬兆光纖和語音主干三類大對數銅纜自各樓層弱電配線間的分配線架連接到主設備間主配線架上。
信息點分布統計表:
2. 綜合布線系統組成及技術要求
2.1 系統組成
綜合布線系統包括:工作區、配線子系統、干線子系統、弱電間(電信間)、設備間、進線間、管理七個子系統組成。
2.2 工作區
2.2.1 工作區包括信息插座,面板,安裝底盒等;信息插座包括銅纜數據、語音信息插座及光纖信息插座;
2.2.2銅纜信息口:非屏蔽系統全部采用符合國際標準的6類非屏蔽RJ45模塊化插座;屏蔽系統全部采用符合國際標準的6類屏蔽模塊化插座,語音系統全部采用符合國際標準的超五類非屏蔽RJ45模塊化插座;
2.2.3數據跳線由各種原廠光纖跳線,六類銅纜跳線(屏蔽和非屏蔽)、電話語音RJ11-RJ45跳線組成。內外網和語音系統工作區跳線應根據數據信息點按1:1的比率配備原廠工作區所有跳線,長度尺寸均按3米配置;
2.2.4面板選用標準86型面板,單孔或雙孔,面板上帶有圖形文字標示,滿足V94-O防火標準;
2.2.5安裝地插信息點選用同一品牌原廠三孔或雙孔地插,除特殊說明外,信息插座均采用86盒安裝, 安裝高度離地0.3m;與強電插座外框水平距離為0.2m;
2.3 配線子系統
2.3.1 外網采用六類非屏蔽線纜水平敷設,要求必須具有十字架分割器以保證線纜的整個系統的性能。線纜還要求具阻燃低煙無鹵等級,滿足IEC 60332-3標準。
2.3.2 內網采用六類屏蔽線纜水平敷設,要求必須采用對對屏蔽(4對屏蔽)或雙層屏蔽以達到整個系統的性能。線纜還要求具阻燃低煙無鹵等級,滿足IEC 60332-3標準。
2.3.3 語音網采用超五類非屏蔽線纜水平敷設,要求必須采用符合最新國際標準雙絞線已達到整個系統的性能。線纜還要求具阻燃低煙無鹵等級,滿足IEC 60332-3標準。
2.3.4 有線電視布線主干采用SYWV75-7的同軸電纜,分支采用SYWV75-5的同軸電纜敷設到每個房間。 進入房間使用一分四的無源分配器,主干線纜敷設到弱點機房機房。
2.4 弱電間
2.4.1 內網涉密系統在大樓的2層和5層分別各設置1個樓層弱電間。1-3層內網數據點匯集2層弱電間內;4-5層內網數據點匯聚于5層弱電間內,按涉密要求保持設備物理距離。內網六類屏蔽系統采用模塊式6類屏蔽24口配線架。配線架安裝在各自機柜內。機柜配置電源插座,供網絡設備使用。實現配線管理,使用顏色編碼,易于追蹤和跳線。
2.4.2 外網系統在大樓的4層設置1個樓層弱電間。3-5層外網數據點匯集到弱電間內。外網六類非屏蔽系統采用模塊式6類非屏蔽24口配線架。配線架安裝在各自機柜內。語音系統在大樓4層共用外網弱電間,3-5層語音點匯集到4層弱電間;1-2層語音點匯集到1層弱電機房內。語音系統采用超五類非屏蔽24口配線架配。配線架安裝在各自機柜內。機柜配置電源插座,供網絡設備使用。實現配線管理,使用顏色編碼,易于追蹤和跳線。
2.4.3 弱電間內水平子系統方面配線架均采用模塊式配線架來管理水平數據銅纜信息點。垂直大對數主干方面要求采用110型配線架,并配有足夠的安裝背板,連接塊。
2.4.4 光纖采用19英寸機架旋轉式LC光纖配線架,可以端接多芯單/多模光纖。在各個子配線間全部采用標準19英寸機柜式安裝的所有的配線架及相應的網絡設備。
2.4.5 光纖接頭及相應的耦合器應采用小型光纖接頭LC連接頭,并能提供相應多長度的原裝原廠光纖跳線。
2.4.6 數據跳線由各種原廠光纖跳線,六類銅纜跳線(屏蔽和非屏蔽)全部根據信息點按1:1的比率配備2米長度的軟性跳線;語音采用110-RJ45跳線組成,根據數據信息點按1:1的比率配備2米長度跳線,光纖雙芯多模萬兆跳線均按3米配置。
2.5干線子系統
2.5.1 數據傳輸主干系統,內網和外網均要求采用12芯多模室內萬兆光纜。要求多模光纜纖芯最大衰耗必須滿足3.0dB\1.0dB@850\1300nm,在850nm窗口處全程支持10G萬兆以太網傳輸達到300米,千兆傳輸800米,同時又可向下兼容目前的1G,100Mbps,10Mbps以太網應用。光纜必須具有低煙無鹵外皮而且符合IEC60332-3的阻燃要求。
2.5.2 室內語音主干采用三類非屏蔽大對數銅纜。語音主干按水平語音信息點比例配置。所有室內主干光纜、銅纜的外皮均必須具有低煙無鹵外皮而且符合IEC60332-3的阻燃要求。
2.6 設備間
2.6.1主設備間包括內網、外網和語音網主配線間,設置在大樓一層弱電機房內,全部采用標準19英寸機柜安裝的配線架及相應的網絡設備。所有機柜均采用19”標準機柜,內備風扇、電源及門鎖并應考慮以后網絡設備的放置。
2.6.2弱電機房至存儲設備機房、服務器機房、主控機房(主)、主控機房(備)分別各敷設1根12芯室內多模萬兆光纜。數據主干光纜采用19英寸機架旋轉式LC光纖配線架連接。通過原廠光纖跳線連接核心網絡設備。
2.6.3語音主干采用110系列200對配線架連接,通過原廠成品跳線連接相應交換設備。
2.6.4光纖接頭及相應的耦合器應采用小型光纖接頭LC連接頭,光纖雙芯多模萬兆跳線均按3米配置
2.7管理
2.7.1管理對整個綜合布線系統包括進線間、設備間、弱電間(電信間)和工作區的配線設備、纜線、信息點等設施按一定的模式進行標識和記錄。設計內容包括:管理方式、標識、色標、連接等。
2.7.2綜合布線的每一電纜、光纜、配線設備、端接點、接地裝置、敷設管線等組成部分均應給定唯一的標識符并設置標簽;標識符應采用相同數量的字母和數字等標明。
2.7.3綜合布線系統相關設施的工作狀態信息應包括:設備和纜線的用途使用部門,局域網拓撲結構,傳輸速率,終端設備配置狀況,占用器件編號,色標鏈路與信道功能,各項主要指標參數及完好狀況故障記錄,設備位置和纜線走向等內容。
3. 主要設備材料性能指標
綜合布線系統的全系列產品應選用經過國家認可的產品質量檢驗機構鑒定合格的、符合國家有關技術標準的定型產品。產品設計、安裝完全滿足并同時要求施工方遵循中華人民共和國建設部于2007年正式頒布強制執行的針對綜合布線系統工程設計、安裝與驗收標準: GB50311-2007(公告第619號)及GB50312-2007(公告第620號)。
綜合布線產品生產廠家必須為端對端同一廠家的全系列產品,而且內網、外網和語音網要求采用同一品牌布線廠家產品。并提供25年原廠產品質量及系統保證。品牌可選范圍:美國安普、瑞士德特威勒、美國康普、美國IBDN
3.1六類屏蔽雙絞線
1)結構規格
采用Cat.6類雙絞線,要求對對屏蔽或雙層屏蔽,芯線采用線對屏蔽技術。圓形外護套結構;內部導體線芯為8芯23 線規實芯高純度銅導體,每芯帶有彩色編碼護套,銅導體的直徑公差<0.0002mm;絕緣外徑偏差<0.01mm;同芯度>96%;低煙無鹵 (L0SH)外皮。
2)性能
帶寬:≥250MHz;性能滿足并超過TIA/EIA-568-B.2-10 Cat.6 和 ISO 11801 2.1版 Class EA 性能要求以及IEEE 802.3an 千兆以太網傳輸要求。
3)認證
線纜外皮阻燃低煙無鹵,性能符合IEC 60332-1和IEC 60332-2(垂直燃燒測試)標準要求,煙霧釋放符合IEC 60754-2(鹵素酸氣濃度測試)和IEC 60134-2(煙密度測試)標準要求,酸性氣體釋放符合 IEC 60754-1 標準要求;通過中國或國際上公認的獨立第三方檢測機構的測試,并具有測試合格報告。
3.2六類屏蔽RJ45模塊
1)結構規格
信息模塊應采用一體化全金屬360度屏蔽結構;模塊金屬針焊接部位采用鍍鎳合金保護,接觸點表層部分采用鍍金保護;內部八根金屬針應采用針對性能補償設計的相互交叉結構;模塊后端與水平電纜之間要求固定并確保等電位連接性能良好;最小絕緣阻抗:500MΩ;最大接點阻抗:20mΩ;額定電流:1.5A。
2)性能
帶寬:≥250MHz;性能滿足TIA/EIA-568-B.2-10 Cat.6 和 ISO 11801 2.1版 Class EA 性能要求以及IEEE 802.3an千兆以太網傳輸要求;
3)安裝
工作區面板中的模塊應可與配線架中的模塊為同一型號,彼此之間可以互換,同時面板應采用高等級的PC料,并采用螺絲孔隱藏藝術和有機玻璃標簽框結構,確保使用人員認為面板美觀、高檔,并可采用180度或90度的模塊安裝方式;端接線纜適用于22~26AWG線纜;接受2位、4位、6位和8位無損模塊插頭;接線方式同時支持T568A和T568B安裝規則。
4)認證
符合IEC 60603標準、TIA/EIA-568B,ISO/IEC 11801及EN50173國際綜合布線系統標準;通過中國或國際上公認的獨立第三方檢測機構的測試,并具有測試合格報告。
3.3 六類屏蔽24口配線架
1)結構規格
模塊化全金屬結構;24口空配線架,高度1U;配線架中的模塊要求可以與面板中的模塊互換;配線架和端口帶有標簽區域及書寫端口和固定空間,通過標識標簽可區分端口類型;背后可安裝雙絞線電纜理線器;配線架和端口帶有標簽區域;含可靠的接地螺栓等配件。
2)安裝
機柜/機架內安裝;端接方式支持增強型110IDC打線端口,并兼容LSA+打線工具。模塊后端重復端接次數>250次,前端重復插拔次數>750次。端接線纜適用于22~26AWG線纜。
3)認證
符合IEC 60603標準、TIA/EIA-568B,ISO/IEC 11801及EN50173國際綜合布線系統標準;通過中國或國際上公認的獨立第三方檢測機構的測試,并具有測試合格報告。
3.4 六類屏蔽跳線
1)結構規格
采用屏蔽技術的多股阻燃型電纜,內部為多芯軟線,原廠商成品跳線,帶插頭護套;長度可供選擇。
2)性能
100%原裝出廠測試,性能滿足并超過EIA/TIA-568-B.2-1,ISO/IEC 11801 2.1版 Class EA,支持千兆以太網傳輸,實測帶寬≥250MHz。
3)安裝
工作區、配線架、交換設備及終端間跳接;
4)認證
線纜外皮阻燃低煙無鹵。性能符合IEC 60332-1和IEC 60332-2(垂直燃燒測試)標準要求,煙霧釋放符合IEC 60754-2(鹵素酸氣濃度測試)和IEC 60134-2(煙密度測試)標準要求,酸性氣體釋放符合 IEC 60754-1 標準要求;通過中國或國際上公認的獨立第三方檢測機構的測試,并具有測試合格報告。
3.5六類非屏蔽雙絞線
1)結構規格
采用Cat.6類雙絞線,緊套型的外護套結構帶十字架支撐,確保在施工過程中雙絞線的絞距不容易發生改變,使傳輸性能得以保證。內部導體線芯為8芯23線規實芯高純度銅導體,每芯帶有彩色編碼護套,銅導體的直徑公差<0.0002mm;絕緣外徑偏差<0.01mm;同芯度>96%;低煙無鹵 (L0SH)外皮。
2)性能
帶寬:≥250MHz;性能滿足并超過TIA/EIA-568-B.2-10 Cat.6 和 ISO 11801 2.1版 Class EA 性能要求以及IEEE 802.3an 千兆以太網傳輸要求。
3)認證
線纜外皮阻燃低煙無鹵,性能符合IEC 60332-1和IEC 60332-2(垂直燃燒測試)標準要求,煙霧釋放符合IEC 60754-2(鹵素酸氣濃度測試)和IEC 60134-2(煙密度測試)標準要求,酸性氣體釋放符合 IEC 60754-1 標準要求;通過中國或國際上公認的獨立第三方檢測機構的測試,并具有測試合格報告。
3.6六類非屏蔽RJ45模塊
1)結構規格
模塊金屬針焊接部位采用鍍鎳合金保護,接觸點表層部分采用鍍金保護;內部八根金屬針應采用針對性能補償設計的相互交叉結構;模塊后端與水平電纜之間要求固定并確保等電位連接性能良好;最小絕緣阻抗:10MΩ;最大接點阻抗:20mΩ;額定電流:1.5A。
2)性能
3.7 六類非屏蔽24口配線架
1)結構規格
模塊化配線架;高度1U;配線架中的模塊要求可以與面板中的模塊互換;配線架和端口帶有標簽區域及書寫端口和固定空間,通過標識標簽可區分端口類型;背后可安裝雙絞線電纜理線器;配線架和端口帶有標簽區域;含可靠的接地螺栓等配件。
2)安裝
機柜/機架內安裝;端接方式支持增強型110 IDC打線端口,并兼容LSA+打線工具。采用多股阻燃型電纜,內部為多芯軟線,原廠商成品跳線,帶插頭護套;長度可供選擇。
2)性能
3.9超五類非屏蔽雙絞線
1)結構規格
采用Cat.5e類雙絞線,緊套型的外護套結構,結構化布線的數據傳輸電纜,傳輸數字及語音、數據和視頻信號,滿足高端需求。內部導線AWG24,每芯帶有彩色編碼護套,低煙無鹵 (L0SH)外皮。
2)性能
帶寬:≥100MHz;兼容所有Cat.5e非屏蔽系統,性能滿足并超過ANSI-EIA/TIA-568.B2,ISO/IEC 11801-2002 ed 2.0,GB 50311-2007。
3)認證
線纜外皮阻燃低煙無鹵,性能符合IEC 60332-1和IEC 60332-2(垂直燃燒測試)標準要求,煙霧釋放符合IEC 60754-2(鹵素酸氣濃度測試)和IEC 60134-2(煙密度測試)標準要求,酸性氣體釋放符合 IEC 60754-1 標準要求;通過中國或國際上公認的獨立第三方檢測機構的測試,并具有測試合格報告。
3.10超五類非屏蔽RJ45模塊
1)結構規格
模塊金屬針焊接部位采用鍍鎳合金保護,接觸點表層部分采用鍍金保護;最小絕緣阻抗:10MΩ;最大接點阻抗:20mΩ;額定電流:1.5A。
2)性能
帶寬:≥100MHz;性能滿足ANSI-EIA/TIA-568.B2,ISO/IEC 11801-2002 ed 2.0,GB 50311-2007
3)安裝
工作區面板中的模塊應可與配線架中的模塊為同一型號,彼此之間可以互換,同時面板應采用高等級的PC料,并采用螺絲孔隱藏藝術和有機玻璃標簽框結構,確保使用人員認為面板美觀、高檔,并可采用180度或90度的模塊安裝方式;端接線纜適用于22~26AWG線纜;接受2位、4位、6位和8位無損模塊插頭;接線方式同時支持T568A和T568B安裝規則。
4)認證
符合IEC 60603標準、TIA/EIA-568B,ISO/IEC 11801及EN50173國際綜合布線系統標準;通過中國或國際上公認的獨立第三方檢測機構的測試,并具有測試合格報告。
3.11 超五類非屏蔽24口配線架
1)結構規格
3.12超五類非屏蔽跳線
1)結構規格
采用多股阻燃型電纜,內部為多芯軟線,原廠商成品跳線,帶插頭護套;模塊化跳線采用多股24-22AWG標準的電纜結構,即插即用,方便靈活,而且成品跳線測試嚴格按照EIA/TIA 568B.2, 從而保證系統的傳輸的可靠?。長度可供選擇。
2)性能
100%原裝出廠測試,性能滿足并超過ANSI-EIA/TIA-568.B2,ISO/IEC 11801-2002 ed 2.0,GB 50311-2007,實測帶寬≥100MHz。
3)安裝
工作區、配線架、交換設備及終端間跳接;
4)認證
線纜外皮阻燃低煙無鹵。性能符合IEC 60332-1和IEC 60332-2(垂直燃燒測試)標準要求,煙霧釋放符合IEC 60754-2(鹵素酸氣濃度測試)和IEC 60134-2(煙密度測試)標準要求,酸性氣體釋放符合 IEC 60754-1 標準要求;通過中國或國際上公認的獨立第三方檢測機構的測試,并具有測試合格報告。
3.13 信息面板
1)結構規格
具備單口、雙口86×86規格面板,顏色:白色;面板下端附帶原廠標記;采用高性能高強度抗沖擊的PC耐腐蝕材料,無毒、無味,兼有韌、硬、剛特性,堅固、有彈性,可防止意外損壞且不易老化、變色。
要求模塊雙向(正面不拆離底座、反面打開)可拆裝。
2)配件
自帶推拉式防塵蓋、有機玻璃標簽條,螺絲不外露等附件;具備顏色分網標識及多種端口類型定義。
3)安裝
墻壁安裝,也可采用吊頂、地插等方式安裝;安裝銅纜屏蔽、非屏蔽模塊,也可安裝光纖及多媒體音視頻模塊,滿足多功能應用及信息插座混合出線。
3.14 室內12芯萬兆多模光纜(OM3,LSOH)
1)結構規格
12芯萬兆OM3多模50/125微米光纜,1000米/軸;緊套管緩沖型光纜結構,直徑900微米內部光纖緩沖層,光纜外徑7.5±0.5mm;內部光纖為雙涂層保護結構,防止施工剝光纖時對內部纖芯的損傷;低煙無鹵 (LSOH)外皮。
2)性能
滿足并超過萬兆OM3傳輸性能要求;
3)安裝
室內水平及主干安裝;安裝及運行時的最小彎曲半徑、最大拉力和工作溫度范圍均應符合國標GB 50312-2007的規定。
4)認證
光纜外皮阻燃性能符合IEC 60332-1和IEC 60332-2(垂直燃燒測試)標準要求,煙霧釋放符合IEC 60754-2(鹵素酸氣濃度測試)和IEC 60134-2(煙密度測試)標準要求,酸性氣體釋放符合 IEC 60754-1 標準要求;通過中國或國際上公認的獨立第三方檢測機構的測試,并具有測試合格報告。
3.15光纖配線架
1)結構規格
19英寸標準機柜/機架式,高度1U;可安裝LC及全系列光纖適配組(6芯,12芯,24芯),可靈活配置光纖數量;有足夠的空間保證光纖的盤繞、固定和接續。為保證維護時的插拔方便,最大光纖容量為24個耦合器(對于LC而言為48芯)。
2)配件
內帶光纜捆扎及管理套件。
3)安裝
機柜/機架內安裝;自帶光纖耦合器板,可以安裝光纖LC12芯、24芯耦合器;耦合器組安裝方便,直接插入即可固定。
3.16 LC多模耦合器(OM3)
1)結構規格
2芯/組,LC萬兆OM3多模接口。
2)性能
滿足并超過萬兆OM3傳輸耦合連接需要;衰減 ≤0.75dB,回波損耗 ≥ 20dB。
3)安裝
光纖箱前端安裝;耦合器安裝方便,直接插入固定。
4)認證
符合TIA/EIA-568B和ISO/IEC 11801國際綜合布線標準。
3.17 LC-LC萬兆多模跳線(OM3,LSOH)
1)結構規格
雙芯,LC多模萬兆OM3光纖跳線;低煙無鹵 (LSOH)外皮。
2)性能
滿足萬兆OM3傳輸性能要求;插入損耗(衰減 )≤0.3dB,回波損耗 ≥ 20dB。
3)安裝
耦合器及設備光口前端安裝。
4)認證
護套阻燃性能符合IEC 60332-1和IEC 60332-2(垂直燃燒測試)標準要求,煙霧釋放符合IEC 60754-2(鹵素酸氣濃度測試)和IEC 60134-2(煙密度測試)標準要求,酸性氣體釋放符合 IEC 60754-1 標準要求;通過中國或國際上公認的獨立第三方檢測機構的測試,并具有測試合格報告。
3.18 三類大對數
1)結構規格
25對、50對、100對大對數銅纜,305米/軸。
2)性能
滿足并超過16Mbps傳輸性能要求。
3)安裝
室內主干安裝;
工作溫度范圍:-20℃ 至50℃。
4)認證
護套阻燃低煙無鹵,性能符合IEC 60332-1和IEC 60332-2(垂直燃燒測試)標準要求,煙霧釋放符合IEC 60754-2(鹵素酸氣濃度測試)和IEC 60134-2(煙密度測試)標準要求,酸性氣體釋放符合 IEC 60754-1 標準要求;通過中國或國際上公認的獨立第三方檢測機構的測試,并具有測試合格報告。
3.19 110配線架
1)結構規格
機架式110型100對/200對語音配線架自含110打線塊、標簽條及白色標貼,110模塊含色標,便于安裝識別。
2)安裝
可選機架式安裝,端接方式支持單對、多對打線工具。端接線纜適用于22~26AWG線纜。
3)性能標準:
性能滿足EIA/TIA-568-B.2-1和ISO/IEC 11801的超五類級標準,實測帶寬100MHz。
標段二:武漢大學詩琳通地球空間信息科學國際研究中心
指揮控制樓視頻(紅外)監控系統需求文件
資格要求:
1、應是在中國工商行政部門注冊并取得營業執照的獨立法人,且注冊資金不少于400萬元;
2、投標人具備信息產業部頒發的計算機信息系統集成三級(含)以上資質和涉密系統集成乙級及以上資質;
3、投標人承擔過類似工程經驗。
技術部分:
視頻監控點分布:
紅外報警器分布:
前端
攝像機共47臺,46臺紅外定點,1臺紅外高速球機;雙鑒紅外報警器1個;14對紅外對射。
弱電井
四路網絡視頻服務器13臺,D1實時和錄像畫質,共用非涉密網絡機柜和橋架,單獨配置全千兆口交換機2臺。
一樓值班室
配置中等配置電腦一臺,用于專門進出人員的監看。
一樓監控室
鐵制烤漆三聯操作臺1個,高配置電腦一臺,安裝系統平臺管理軟件,負責值班人員調看和控制視頻圖像、回放錄像、錄像資料遠程下載;中等配置電腦1臺、上墻解碼器1臺和42寸等離子監視器1臺,安裝電視墻管理軟件,負責管理42寸電視上的視頻圖,上墻解碼器至少能一分四畫面,同時四個畫面上墻,兩臺電腦都統一安裝以上兩套軟件,互為備份,但分開管理。
還配置一臺8口千兆交換機。
弱電機房
服務器機柜(600*1000*2000)一臺,和綜合布線統一品牌,推薦圖騰;監控系統平臺管理服務器一臺;基于IP-SAN/NAS的磁盤陣列一臺,16塊2T硬盤。
系統結構:
視頻監控系統由前端子系統、監控中心子系統、顯示子系統和存儲子系統四部分組成,同時與前期監控系統經改造整合后融為一體,形成統一的安防監視、監控管理系統。
¾ 前端子系統
布點范圍見 “視頻監控點分布表”,按47個攝像點設置前端系統。
對攝像機信號的提取采用數字化監控模塊,具體布點位置有意參與本項目的投標公司在場地勘察時確定。
前端設備主要由攝像機、網絡設備組成。攝像機可直接接入相應的網絡設備。網絡視頻服務器采用TCP網絡傳輸協議,支持斷點續傳功能,攝像機和網絡視頻服務器要具有供電簡便的功能。
¾ 監控中心子系統
監控中心設在新建的大樓一樓值班室,配置一路數字高清矩陣、中心交換機、監控平臺控制系統、控制臺及機柜、光纖等。負責監控設備的統一配置、維護、監控,實現對前端設備的配置、圖像監控、錄像查詢、回放、云臺、鏡頭控制等功能。
控制管理平臺主要要求:
Ø 能同步回放16路以上畫面;
Ø 能進行時間段分割回放;
Ø 能每畫面能逐幀分析;
Ø 顯示和錄像碼流能獨立定義并保持實時效果;
Ø 管理軟件選用分布式軟件系統,能實現軟件倒放。
¾ 顯示子系統
采用42寸大屏一分四畫面顯示方式構建顯示系統。配置的大屏支持所有監控點畫面的實時顯示。對重點區可任意安排大畫面顯示?;胤艜r(shí)可顯示任意回放內容。
¾ 存儲子系統
配置存儲系統,對攝像機實現D1質量的實時錄像,分辨率不低于4CIF或D1,幀率一般不低于25幀/秒,即視頻流碼率采用D1(2Mbps以上)。錄像保存時間不少于30天,總容量?7個攝像點7*24小時不間斷存儲配備,IPSAN存儲采用RAID5或以上級別配置,應優先采用RAID5+硬盤熱備方式。
l 性能要求
數據存儲滿足24小時不間斷錄入,滿足多個客戶端的數據調用,滿足多路并發寫的高性能、高帶寬要求。存儲設備提供至少2個千兆數據口,高速緩存≥2GB。單臺存儲設備在2.048Mbps碼流下,同時寫入數不低于300路,回放數不低于100路;RAID5重建影響下,性能降低不超過20%。
l 可靠性要求
IPSAN存儲系統應運用模塊冗余、負載均衡等保護技術,達到高可靠性目的??蓪崿F(xiàn)完善的RAID保護,并采用熱備盤進行二級保護。
l 應用模式
存儲設備提供iSCSI空間,視頻流經過錄像服務模塊寫入存儲設備;可選支持視頻流經過前端編碼設備通過存儲管理服務器直接寫入存儲系統。
l 管理要求
提供全面的日志信息和告警接口,能及時了解存儲設備的最新運行狀態。
Ø 存儲硬件、系統溫度、風扇轉速、電壓等運行狀態
Ø 磁盤故障、RAID狀態監控
Ø 磁盤錯誤預警,支持磁盤瞬間故障報警
Ø 網絡連接狀態監控
Ø CPU、內存、磁盤IO、網絡等負載監測與分析
Ø 存儲軟件服務狀態
|